Hi,
zuerst mal danke für die Infos hier, ich habe mich gerade registriert, um ev. auch was beizutragen:
Ich habe mich mit den HAMA Steckdosen und meiner Brematic gespielt und mit Hilfe von
http://www.seegel-systeme.de/2015/09/05 ... i-steuern/ , reverse engineering von Connair und Intertechno in
https://github.com/Phunkafizer/RaspyRFM sowie ein bisschen Rechnen die richtigen Parameter herausgefunden. (Anm: Die PowerSwitch Settings hatten bei mir leider nicht funktioniert)
Um eine Hama Steckdose (in meinem Fall:
https://www.amazon.de/gp/product/B00MJ4QWQG) anzusteuern, braucht man folgende Codes:
Low bit = "3,3,3,15" // wie Intertechno
High Bit = "3,15,3,3" // wie Intertechno
header = "TXP:0,0,5,9968,89,66,3,29," // hier musste die Steplength von 98 auf 89 angepasst werden und die Pausenlänge ebenso vermindert, um 250 µs statt 275µs zu haben
tail = "3,126" // wie Intertechno
Der Code ergibt sich dann aus:
Header + freie 26bit Kombination für die System ID + Low bit für Einzelschaltung + Low/High für Aus/Ein + 4 bit invertiert für den Kanal (0= High,High,High,High, 1 = High,High,High, Low) + tail
Eine gültige ON Kombination ist zum Beispiel:
TXP:0,0,5,9968,89,66,3,29,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,126
Zugehörige OFF:
TXP:0,0,5,9968,89,66,3,29,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,126
Hoffe, dass das anderen weiterhilft, auch ihre Codes zu finden
LG Green Daddy