Mann kann die Gruppe in der config.xml so erweitern, das beim Ein- bzw. Ausschalten der Gruppe einzelne Geräte an, andere aus, oder gar nicht geschaltet werden.
Die Befehle dazu lauten:
- onaction
Was soll passieren wenn man die Gruppe einschaltet? Gerät einschalten, ausschalten oder dieses Gerät ignorieren? Mögliche Werte on,off,none.
- offaction
Was soll passieren wenn man die Gruppe ausschaltet? Gerät einschalten, ausschalten oder dieses Gerät ignorieren? Mögliche Werte on,off,none.
Eingebaut in die config.xml sieht das so aus:
Code: Alles auswählen
<group>
<id>1</id>
<name>Abends</name>
<deviceid>1</deviceid>
<deviceid>2</deviceid>
<deviceid>13</deviceid>
<deviceid onaction="none" offaction="on">6</deviceid>
<deviceid onaction="none" offaction="on">8</deviceid>
<deviceid onaction="none" offaction="on">113</deviceid>
</group>
Beim Einschalten der Gruppe werden die Lampen 1,2,13 eingeschaltet (Wohnzimmer), die Lampen 6,8,113 tun nichts (Schlafzimmer).
Beim ausschalten der Gruppe werden die Lampen 1,2,13 ausgeschaltet, die Lampen 6,8,113 gehen an.